承插型盘扣支撑架体搭设设计

承插型盘扣式钢管支撑架搭设设计需要考虑工程的结构特点、现场施工特点、梁截面大小、板厚,并且需要考虑能否满足主次龙骨及模板的受力要求、支撑体系整体稳定性要求,同时要减少成本投入。架体设计,首先根据相关规范《建筑施工模板安全技术规范》《建筑结构荷载规范》《混凝土结构工程施工规范》等[1-5]对钢筋混凝土结构自身、模板、主次龙骨等..荷载进行取值 , 然后结合动荷载系数取不同形式、不同跨度及不同内力组合进行计算。通过计算主次龙骨上的受力荷载,以及进行立杆稳定性和抗压验算,来确定立杆的纵、横向间距及横杆的步距。

成都钢管架租赁搭建公司

环境与布局

(1)当支撑架搭设高度不超过8.0m时,步距不宜超过1.5m。架体四周外立面向内的..跨每层均应设置竖向斜拉杆,架体整体底层及顶层均应设置竖向斜拉杆,架体内部区域每隔5跨由底至顶纵、横向均设置竖向斜杆。

(2)当支架搭设高度超过8.0m时,竖向斜杆应满布设置,水平杆的步距不得大于1.5m。

(3)成都钢管架租赁搭建公司告诉你支撑架可调托座伸出顶层水平杆的悬臂长度不允许超过650mm,且丝杆外露长度不允许超过400mm,可调托座插入立杆长度不得小于150mm。可调底座调节丝杆外露长度不应大于300mm,为扫地杆的.底层水平杆离地高度不应大于550mm。